事務局 #3458
事務局 #3458

耐震性能見える化協会 事務局
キーマスター
土台への圧縮バネを設定しております。値は結果確認画面で「外観」から「接合部軸力」と「値」をチェックいただくと表示されます。「最小値固定」にすると圧縮力の最大値が表示されます。面積で除すると応力になりますので、めり込みの基準強度を上回っているかチェックいただけると思います。