    #3516
    藤島 友一
    藤島 友一
    参加者

      お世話になります。

      吹抜、その天井が勾配天井のため水平構面より上部の小屋組の挙動を確認したいのですが

      3Dは問題なく作成できますが極稀地震波を入力してスタートしても計算がまったく進みません。

      水平構面までは問題なく計算、動画確認できます。

      いくつかの原因を列挙して頂くと有難いです。

      
      #3517
      藤島 友一
      藤島 友一
      参加者

        追記

        計算上3階建てとし、小屋組に相当の荷重をかけ、束を柱、モヤ・繋ぎを柱梁架構、小屋筋交い等を耐力壁、水平構面は屋根構面として計算することは問題ないでしょうか?

        
        #3520

        試計算のチェックで部材が動くなどして、エラーになっている可能性があります。計算の際に拡張機能をチェックを入れて、X10倍などにして、試計算を省略したら、計算できますでしょうか?解決しない場合下記まで解析モデルを保存したファイルとparm.csvをお送りください。

        tkfm0820_at_gmail.com

        (_at_を@に変えてください)

        
        #3529
        藤島 友一
        藤島 友一
        参加者

          有難う御座います。

          指示通り実施したら計算実行できました。

          今後もよろしくお願い致します。

           